search
Log In

Recent questions in Structure

6 votes
2 answers 60 views
Pihak kontraktor kemukakan borang RFI untuk kerja setting out cerucuk. Wakil JKR ambil maklum dan tidak meluluskan kerana Method Statement dan profail syarikat piler masih belum disemak dan diluluskan. Kontraktor tetap teruskan dengan kerja cerucuk sewaktu ... kontraktor? Bagaimana kaedah untuk menentukan kedalaman cerucuk tanpa melibatkan kos yang tinggi selain parallel seismic? Terima kasih.
asked Oct 29, 2020 in Structure farizs 6,150 points 13 35 86
3 votes
0 answers 16 views
Wajarkah tempoh warranty untuk pemasangan bridge expansion joint diambil pukal selama 2 tahun sahaja sebagaimana yang tertera dalam Standard Specification For Road Works, walhal setiap jenis joint itu adalah berbeda dari sudut kaedah pemasangan, penggunaan bahan, ketahanlasakan dan kadar harga?
asked Sep 10, 2020 in Structure TanCK 48,780 points 106 195 351
3 votes
2 answers 35 views
Berapakah anggaran nilai beban superstruktur dalam unit per meter square per floor bagi sesebuah bangunan untuk dirujuk sebagai rule of thumb? Adakah nilai 20kN/m2/floor munasabah?
asked Sep 8, 2020 in Structure fareast_xt 790 points 1 3 9
6 votes
1 answer 35 views
Bangunan telah berusia 12 tahun terjadi tiang retak atau plaster crack. Adakah dalam kategori Latent Defect setelah tamat tempoh DLP?
asked Jul 15, 2020 in Structure azizmohamed90 180 points 1 2
9 votes
1 answer 62 views
Let's talk & discuss!
asked Jul 1, 2020 in Structure Dr. Zack 2,560 points 13 28 44
3 votes
1 answer 25 views
Apakah impaknya andai papan acuan itu dibuka lebih awal walaupun kekuatan tercapai?
asked Jun 28, 2020 in Structure TanCK 48,780 points 106 195 351
6 votes
1 answer 65 views
Adakah dibenarkan di dalam kaedah pelaksanaan secara Konvensional Perunding di mana hanya Perunding Arkitek dilantik? Seterusnya Perunding Arkitek tersebut melantik Perunding HODT lain seperti (C&S dan lain2x) bagi projek 150 juta ke atas.
asked Feb 25, 2020 in Structure NanieJ 590 points 1 8 16
4 votes
1 answer 38 views
What is the allowable buffer distant away from our bridge when dredging work at river for the purpose of widening and deepening at both the upstream and downstream is deemed to be safe?
asked Feb 20, 2020 in Structure TanCK 48,780 points 106 195 351
6 votes
2 answers 78 views
Berapa anggaran kos untuk pemasangan hot roll steel roof trusses dan cold form steel trusses bagi kerja-kerja menganti atap sebuah masjid (500 jemaah) serta adakah kaedah pemasangan hot rolled steel roof trusses telah diluluskan oleh CKAS?
asked Dec 29, 2019 in Structure Mat Asri 180 points 2 5
7 votes
2 answers 133 views
Adakah dibenarkan untuk HODT merekabentuk secara in-house dan kemudian penyeliaan dilaksanakan oleh pihak Perunding? Bagaimanakah status liabiliti banggunan tersebut sebab kebiasaannya, HODT yang akan merekabentuk secara in-house dan pegawai JKR yang akan menyelia.
asked Dec 2, 2019 in Structure NanieJ 590 points 1 8 16
6 votes
1 answer 90 views
Sekira diamati lukisan struktur, pada suatu ketika besi tetulang tegasan tinggi 410 N/mm2 digunakan dan ditandakan sebagai Y. Seterusnya apabila BS 8110 diperkenalkan, rekabentuk telah mula menggunakan tetulang tegasan tinggi 460 N/mm2 dan ditandakan sebagai T. Dengan ... N/mm2 dan ditanda sebahagai H. Sebagai pegawai di tapak, bagaimana caranya hendak membezakan jenis tetulang ini di tapak?
asked Nov 18, 2019 in Structure azudin 49,810 points 24 102 239
7 votes
2 answers 78 views
Dalam Jadual 6.2 BS 8110, tempoh untuk membuka acuan bahagian sisi (vertical) adalah dalam tempoh 12 jam. Manakala dalam Spesifikasi Kerja Bangunan JKR 2014, tempoh buka acuan sisi adalah dalam tempoh 3 hari. Terdapat perbezaan antara BS dan JKR Spesifikasi dalam ... projek swasta yang berpandukan BS8110 bagi membuka acuan Jadual 6.2 - BS 8110 Jadual D18 - JKR Spesifikasi Kerja Bangunan 2014
asked Nov 14, 2019 in Structure Ezuan 880 points 6 9 16
3 votes
2 answers 53 views
Adakah terdapat kritera atau garis panduan yang menentukan sesuatu projek perlu ICE atau tidak bagi projek Reka dan Bina? Atau semua projek Reka dan Bina perlu ICE?
asked Nov 13, 2019 in Structure NanieJ 590 points 1 8 16
5 votes
1 answer 52 views
Setiap kali lawatan ke Bangunan Projek JKR, "Objek Konkrit Berpetak" yang berada di atas jalan dalam kawasan tapak tersebut selalunya mencacatkan pemandangan. Walaupon pada dasarnya kepentingan Objek ini yang dikenali sebagai "MANHOLE" amatlah penting bagi tujuan utiliti ... di atas jalan lagi. Apakah tiada cara lain atau kedudukan rekaan lubang ini perlu disembunyikan sedikit dari pandangan mata?
asked Oct 25, 2019 in Structure Ismail Hanafi 49,100 points 9 23 56
4 votes
2 answers 64 views
Sebab apabila disemak di dalam JPedia antara Standard yang dikeluarkan ialah seperti Prefabricated Cold Formed Steel Roof Truss, Timber Roof Truss, Structural Steelwork, Drainage Works in Building Project, Load Bearing Blockwork Sytem dan Precast Concrete System. ... CKAS pada tahun 2013 ada terdapat Standard Specification for Flat Roof Waterproofing. Adakah Spec ini masih wujud dan digunakan?
asked Oct 9, 2019 in Structure NanieJ 590 points 1 8 16
6 votes
3 answers 76 views
Bagaimanakah langkah bagi mengelakkan air bertakung/berkumpul dalam lubang pada Hollow Core semasa pembinaan serta cara memastikan tiada air bertakung/terkumpul dalam lubang tersebut sebelum topping diletak? Terima kasih
asked Oct 9, 2019 in Structure AfandiRamani 1,150 points 3 8 20
5 votes
3 answers 111 views
Jenis water proofing yang terbaik digunakan di kawasan exposed concrete dan berapa lama warranty minumum yang harus dibekalkan pembekal water proofing
asked Oct 6, 2019 in Structure NanieJ 590 points 1 8 16
4 votes
1 answer 58 views
Apakah yang perlu diberi perhatian dan dilakukan sekiranya slump test gagal semasa trial mix di batching plant ?
asked Sep 29, 2019 in Structure FizuL 8,240 points 10 18 39
6 votes
2 answers 115 views
Apakah jenis analisa yang boleh dilakukan sekiranya RC slab yang telah dibina ditebuk untuk laluan ducting dan di manakah kawasan slab yang paling sesuai untuk dibuat opening?
asked Sep 12, 2019 in Structure almizan 330 points 2 4 6
4 votes
1 answer 49 views
Adakah 'bowing' dan 'hogging' pada Rasuk Pra-Tegasan untuk jambatan menggangu atau memberi kesan kepada kekuatan struktur tersebut?
asked Jul 9, 2019 in Structure AfandiRamani 1,150 points 3 8 20
...